2단압축 1단팽창 문제에 대한 질문입니다.
문제에 저단냉동효과라는 문구가 있으면 증발기 입출구차로 냉동효과를 구하면 되는건가요? 냉매순환량을 구할때도 저단이라는 문구가 있으면 냉동능력/증발기 입출구차로 계산하면 되나요? 그리고 중간냉각기 구하는 식에 gl×(고단/저단)-gl이 아니고 gh-gh×(저단/고단)인 이유가 무엇인가요?
0
문제에 저단냉동효과라는 문구가 있으면 증발기 입출구차로 냉동효과를 구하면 되는건가요? 냉매순환량을 구할때도 저단이라는 문구가 있으면 냉동능력/증발기 입출구차로 계산하면 되나요? 그리고 중간냉각기 구하는 식에 gl×(고단/저단)-gl이 아니고 gh-gh×(저단/고단)인 이유가 무엇인가요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 1단압축사이클은 증발기 입출구 엔탈피차로 구하면 되지만, 2단압축 사이클은 (총)냉동능력을
총냉매순환량(=고단측 냉매순환량)으로 나눠줘야 합니다.
2.저단측 냉매순환량 구할 때는 1단압축 사이클이나 2단압축 사이클 모두 냉동능력/증발기 입출구차로
계산하면 됩니다.
3.죄송합니다. 질문에 “중간냉각기 구하는 식에 gl×(고단/저단)-gl이 아니고 gh-gh×(저단/고단)인 이유가
무엇인가요?” 라고 하신 내용을 제가 정확하게 이해 하지 못하겠습니다.
다만 중간냉각기 구하는 식은 문제의 조건에 따라서 그 때 그 때 다르게 적용될 수 있습니다.
감사합니다.
임재기
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
사진으로 올린 식을 둘 다 맞는 것입니다.
어떤식을 사용하든 그 문제에서 필요한 식을 변형해서 사용하면 되는 것입니다.
혹시 몇년도 몇번 문제에서 사용한 식인지 알려주시면 확이하여 이유를 설명드리겠습니다.
질문 올릴 때 가능하면 몇년도 몇번 문제의 질문인지 알려주시면 정확한 답변을 드릴 수 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.