2024 실기 hawoo1133 업데이트 시간 2026년 04월 11일 07:17 공유 1. 문제 1번 질문있습니다. 벽체부하 북쪽은 내벽+문으로 구해주는데 이유가 무엇인가요? 보통 벽 부하 구할 때 벽면적-문아닌가요? 더해줄때 빼줄때 차이가 궁금합니다.2. 2024 2회 4번에 t4를 구하기위해 풍량을 구할때, 도입외기량이 실내 송풍량의 30%라고 나와있는 부분에서, 전체 송풍량의 30%가 아닌, 전체-외기=실내풍량이 4로 혼입되는걸루 이해하고있습니다. 근데 왜 전체의 30%로 준건지 이해가가지않습니다 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 11일 11:38 (편집된 시간 2026년 04월 11일 11:39) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 벽체부하는 벽에 설치된 문을 포함하여 구하는 것이 맞습니다. 문을 별도로 구하라고 하지 않는 한 문을 포함하여 구하는 것이 맞습니다.2.실내송풍량이 전체송풍량 입니다. 실내송풍량과 전체송풍량은 같은 것입니다. 실내송풍량과 리턴공기량(환기덕트로 리턴되는 환기량)은 다른 것입니다.감사합니다.임재기 0 hawoo1133 2026년 04월 12일 13:00 교수님 그럼 2023년 1회 2번 문제에서는 (2)벽체부하를 구하라고 되어있지만, 밑에 (3)출입문 총부하를 구하라고 나와있기 때문에 (2)에서 내벽-출입문을 해준걸까요? 0 imjaeki 2026년 04월 13일 02:25 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.2023년 1회 2번 문제에서는 (2)벽체부하를 구하라고 되어있지만, 밑에 (3)출입문 총부하를 구하라고 나와있기 때문에 (2)에서 내벽-출입문을 한 것이 맞습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 벽체부하는 벽에 설치된 문을 포함하여 구하는 것이 맞습니다.
문을 별도로 구하라고 하지 않는 한 문을 포함하여 구하는 것이 맞습니다.
2.실내송풍량이 전체송풍량 입니다. 실내송풍량과 전체송풍량은 같은 것입니다.
실내송풍량과 리턴공기량(환기덕트로 리턴되는 환기량)은 다른 것입니다.
감사합니다.
임재기
교수님 그럼 2023년 1회 2번 문제에서는 (2)벽체부하를 구하라고 되어있지만, 밑에 (3)출입문 총부하를 구하라고 나와있기 때문에 (2)에서 내벽-출입문을 해준걸까요?
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
2023년 1회 2번 문제에서는 (2)벽체부하를 구하라고 되어있지만, 밑에 (3)출입문 총부하를 구하라고
나와있기 때문에 (2)에서 내벽-출입문을 한 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.