22년 3회 3번 문제 값이 다른데요. 왜 그런거에요??? nalboyo 2026년 04월 11일 12:47 공유 안녕하세요. 문제를 풀다보니 갑자기 궁금한것이 생겨 올립니다.마지막 밑에 실제 냉매량으로 구한 값의 비와 엔탈피 비가 달라서 제가 구한 값 3.2와 정답인 3.0 의 차이가 있는거 같은데요. 제가 푼 방식으로 안되나요???? 애초에 비가 서로 맞질 않으니깐요.어떻게 하면 좋을까요???? 0 댓글 댓글 4개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 12일 05:02 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 실제피스톤배출량 비 = { (634-466)x0.22 } / { (9674.534-4280)x0.05 } =2.9983 ≒ 32. 실제냉매량 비 GL/Gh = (634-466) / (674.534-428) = 0.68144 감사합니다.임재기 0 nalboyo 2026년 04월 12일 06:18 (편집된 시간 2026년 04월 12일 06:57) 교수님, 제 풀이 방식엔 저는 이론냉매량비를 이용해서 이론 냉매량에 체적효율과 비체적을 곱하여 풀었던 거에요. 그런 방식으론 왜 안되는 거에요??? 저는 냉매량비가 엔탈비와 정확히 일치하는 것이 아니고, 문제에서 필요로 할 때 적용시키는 것으로 가닥을 잡았습니다.;;; 0 imjaeki 2026년 04월 12일 11:38 (편집된 시간 2026년 04월 12일 11:39) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.압축과정이 이상적인 단열압축이 아니기 때문에 실제 압축과정의 엔탈피 h2' 값을 대입해야 되는 것입니다.냉매량의 실제값과 이론값의 비는 체적효율을 적용하면 되지만이상적인 압축과정이 아닌 실제 압축과정에서의 냉매량비를 적용해야하는 것이므로 압축효율이 적용된 h2' 엔탈피 값을 적용해야 하는 것입니다.감사합니다.임재기 0 nalboyo 2026년 04월 12일 11:46 교수님 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 실제피스톤배출량 비 = { (634-466)x0.22 } / { (9674.534-4280)x0.05 } =2.9983 ≒ 3
2. 실제냉매량 비 GL/Gh = (634-466) / (674.534-428) = 0.68144
감사합니다.
임재기
교수님, 제 풀이 방식엔 저는 이론냉매량비를 이용해서 이론 냉매량에 체적효율과 비체적을 곱하여 풀었던 거에요. 그런 방식으론 왜 안되는 거에요???
저는 냉매량비가 엔탈비와 정확히 일치하는 것이 아니고, 문제에서 필요로 할 때 적용시키는 것으로 가닥을 잡았습니다.;;;
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
압축과정이 이상적인 단열압축이 아니기 때문에 실제 압축과정의 엔탈피 h2' 값을
대입해야 되는 것입니다.
냉매량의 실제값과 이론값의 비는 체적효율을 적용하면 되지만
이상적인 압축과정이 아닌 실제 압축과정에서의 냉매량비를 적용해야하는 것이므로
압축효율이 적용된 h2' 엔탈피 값을 적용해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
교수님 감사합니다.