Cp x △t = △h 질문입니다.

안녕하세요 스승님.

선도 공부 중입니다.

19-2-3 문제에서요.

Cp x △t = △h 와 같잖아요?


가열기가 나오는 문제들에서는 가열부하나 외기부하 구할때 
Cp x △t 로 하든, △h 로 하든 같던데..


왜 19-2-3 같은 냉각기 문제에서는 냉각부하나 외기부하 구할때
Cp x △t 로 하는거랑 △h 로 하는게 다를까요?

정답은 △h 로 적용해서 120kw인데
저는 Cp x △t 로 계산하니까 70kw 나와서 틀렸네요..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    가열기의 경우는 수분의 증감이 없으므로 잠열의 변화가 없고 현열의 변화만 있기 때문에

     Cp x △t = △h 가 성립됩니다.

    그러나 냉각기의 경우는 수분의 증감이 있으므로  잠열의 변화가 있고 현열의 변화도 있기 때문에

     Cp x △t = △h 가 성립되지 않는 것입니다. 이 경우는 △h 로 구해야 합니다.

    정리하면 

     Cp x △t = 현열의 변화량이고

    △h = 전열(현열+잠열)의 변화량 입니다.

    감사합니다.

    임재기