24년 3회 1번

안녕하십니까, 교수님

온도식자동팽창밸브에 외부균압관을 그려 넣지 않아도 될지요? 혹시 그려 넣으면 감점이 될지 여쭙니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제에서 팽창밸브 상부에 연결된 선은 감온통(A)와 연결된 것입니다.

    참고로 네모 안에  A라고 써있는 것은 감온통입니다.

    문제의 조건에서 감온통(A)의 적정위치를 고려하여 설치한다 라고 되어 있으므로

    감온통은 그려 넣어야 합니다.

    참고로 이 문제에서 외부균압관 표시는 그려 넣지 않는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 답변 감사합니다, 교수님.

    0