2024 실기 hawoo1133 업데이트 시간 2026년 04월 12일 11:14 공유 1. 3회 7번에서 산술온도차 구할 때, 브라인온도 > 냉매증발온도인 이유가 궁금합니다2. 11번에서 (나) qe/w가 아닌, Qe/w를 써주는 이유가 궁금합니다.. 성적계수 구할 때 두 공식중 어떤 걸 사용해야하는지 헷갈리는데, 1단 압축일때 qe/w, 2단 압축일때 Qe/w를 쓰는건 틀린 건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 12일 12:27 (편집된 시간 2026년 04월 12일 12:30) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 이 문제의 증발기는 브라인을 -18℃에서 -23℃까지 냉각시키기 위한 증발기입니다. 따라서 냉매의 증발온도가 브라인의 온도보다 낮아야 하는 것입니다.2. qe/w 여기서 qe는 냉매 1kg당 냉동능력(냉동효과) 소문자 w는 냉매 1kg당 압축일량 입니다. 대문자 Qe/W 여기서 Qe는 전체(총)냉매의 냉동능력 대문자 W는 전체냉매의 압축일량 입니다. 따라서 문제마다 주어지 조건에 따라서 적용하면 됩니다.3.1단 압축일때 qe/w 쓰고, 2단 압축일때 Qe/W 쓰는 것은 맞는 것입니다.4. 이 문제에서는 증발기가 3대이므로 Qe/W를 적용하는 것이 맞습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 이 문제의 증발기는 브라인을 -18℃에서 -23℃까지 냉각시키기 위한 증발기입니다.
따라서 냉매의 증발온도가 브라인의 온도보다 낮아야 하는 것입니다.
2. qe/w 여기서 qe는 냉매 1kg당 냉동능력(냉동효과) 소문자 w는 냉매 1kg당 압축일량 입니다.
대문자 Qe/W 여기서 Qe는 전체(총)냉매의 냉동능력 대문자 W는 전체냉매의 압축일량 입니다.
따라서 문제마다 주어지 조건에 따라서 적용하면 됩니다.
3.1단 압축일때 qe/w 쓰고, 2단 압축일때 Qe/W 쓰는 것은 맞는 것입니다.
4. 이 문제에서는 증발기가 3대이므로 Qe/W를 적용하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.