14년 1회 3번

안녕하세요 

수액기는 과냉각 기능이 없고

팽창밸브를 통과하기전 온전한 냉매액만을 보내도록하는 역할 , 불응축가스 제거역할 , 펌프다운 역할을 하지않나요? 

응축기 출구와 수액기 지난 지점에서의 위치가 다른데 왜 그런건가요

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    수액기는 냉매액을 받아서 저장하는 용기에 불과합니다. 열교환이 일어나는 용기가 아닙니다.

    이 문제의 p-h선도에서 ⑦점이 별도로 주어진 것은 ⑦점이 응축기 출구점이라는 것을 나타내는

    것입니다.  

    그리고 팽창밸브 전후의 엔탈피는 일정하므로 p-h선도에서 팽창밸브 입구점은 ⑧점이 되고

    출구점은 ⑨점이 되는 것입니다.

    이것은 응축기 출구점  ⑦점에서 수액기를 거처 팽창밸브 입구점 ⑧점까지 가는 동안 냉매가 

    ⑦점에서 ⑧점으로 과냉각된 것을 나타냅니다.

    그런데  일반적으로는 응축기 출구점에서 수액기을 거쳐 팽창밸브 입구점 까지 가는 동안 외부로 부터

    열의 주고 받음이 없는 것으로 하여  엔탈피 변화가 없는 것으로 취급하는 경우가 대부분입니다.

    즉, 이 문제 처럼 ⑦점이 별도로 주어진 경우가 아니면  ⑦점과 ⑧점은 같은 한 위치에 오는 것이

    일반적인 몰리엘 선도인 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 