2단압축 냉동사이클 질문입니다.

20년4회 9번문제에서 냉동효과를 총냉매1키로당 냉동능력으로 구하는것은 알겠습니다. 그런디 2번에서 저단측 냉매순환량을 구할때 총냉매 냉동효과가 아닌 증발기입출구차로 구해도 되는건가요? 그리고 25년2회 3번문제에서 기통수비2인 압축기에서 저단측 냉동효과를 구하는 문제인데 해설에는 총 냉매1키로당 냉동능력으로 구하는 것으로 해설이 되있습니다. 기존처럼 증발기 입출구차로 계산하면 저단측이라도 오답이 되는지에 대해 궁금하고 같은회차 6번 문제에서 중간냉각기에서 바이패스 후 고단압축기로 들어가는 냉매순환량 공식이 gm=gh-gl 인데 gl×(고단/저단 냉매비 - 1)이 아닌 gh-gh×(저단/고단 냉매비)인 이유를 알고싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 저단측 냉매순환량은 증발기 입출구차로 구해도 됩니다.

    2.25년2회 3번문제에서 저단측 냉동효과는 총 냉매1키로당 냉동능력으로 구하는 것이 맞습니다.

      기존처럼 단순한 증발기 입출구차로 계산하면 저단측이라도 오답이 됩니다.

    3.같은회차 6번 문제에서 중간냉각기에서 바이패스 후 고단압축기로 들어가는 냉매순환량 공식이

       gm=gh-gl 인데  gl×(고단/저단 냉매비 - 1)이 아닌 gh-gh×(저단/고단 냉매비)인 이유를 알고

       싶다고 하신 내용 중 

       “gl×(고단/저단 냉매비 - 1)이 아닌 gh-gh×(저단/고단 냉매비)”를 전체적인 식으로 올려주시면

       확인하여 답변드립니다.

       참고로 저단과 고단의 냉매량비 식은 이 문제 뿐만 아니라 다른 문제에서도 똑같은 엔탈피 차로 

       나타내고  있습니다.

    * 질문 올리실 때 질문마다 분리하여 줄을 바꿔서 올려주시거나, 번호를 매겨서 올려주시면  제가

      내용을 파악하는데 큰 도움이 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기