실기
1. 2023 1회 10번 문제 (6)에서 가습열량을 전열식으로 해준 이유는 온도와 습도 모두 변해서 인가요? 그리고 만약 가습량을 구해야 하는 경우에 잠열식 G 델타x를 이용해야하나요?
2. 2023 2회 1번 문제처럼, 실내부하 또는 외기부하라고 나와있으면 전열식으로 구하고, 실내현열 또는 외기현열이라고 직접적으로 주어져야 현열식 이용이 가능한건가요?
3. 2023 2회 12번 축동력 구할때, 압축효율로 h2’를 구한뒤 답을 구해줘도 맞는걸까요?
4. 2023 3회 3번 문제 (1)에서, 냉동장치의 냉매순환량은 응축기의 냉매량이 아닌 총 냉매순환량을 구하는 건가요? 구할때 응축열량 Qc가 아닌 증발열량 Qe로 해서 이것의 G를 구하는건 왜 틀린 건지 궁금합니다.. (주어진 응축 냉매량으로 qc를 구한뒤, qc-w=G C 델타t로 G를 구했는데 이 풀이의 문제점도 알려주실수있나요?ㅜ)
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 2023 1회 10번 문제 (6)에서 가습열량을 전열식으로 해준 이유는 온도와 습도 모두 변해서 인 것이
맞습니다. 그리고 만약 가습량을 구해야 하는 경우에 잠열식 G 델타x를 이용하는 것이 맞습니다.
2. 실내부하 또는 외기부하는 대부분 전열식으로 구하는데 난방부하의 경우 엔탈피 값이 주어지지
않으면 어쩔 수 없이 현열식으로 구하는 경우가 있습니다.
또한 실내현열 또는 외기현열이라고 직접적으로 주어지면 현열식을 이용하면 됩니다.
3. 2023 2회 12번 축동력 구할때, 압축효율로 h2’를 구한뒤 답을 구해줘도 됩니다.
4. 2023 3회 3번 문제 (1)에서, 냉동장치의 냉매순환량은 총냉매순환량을 구하는 것이 맞습니다.
그런데 1단팽창의 경우는 총냉매순환량=응축기냉매순환량=증발기냉매순환량 입니다.
구할 수 있다면 증발열량 Qe로 해서 이것의 G를 구해도 됩니다.
5. 주어진 응축 냉매량으로 qc를 구한뒤, qc-w=G C 델타t로 G를 구하는 것은 잘못된 것입니다.
증발열량은 G 델타h로 구하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.