2019년 2회차 9번

팽창밸브 직전의 냉매가 액상태를 유지해야하기 때문에 팽창밸브의 직전압력인 860.88 보다 작은 압력을 가진 포화온도를 설정해야하는거라면 18도 말고 더 낮은 온도들도 되는거 아닌가요? 압력이 860.88보다 낮은 것중 가장 큰 압력을 가진 포화온도로 과냉각도를 결정해야하는건 왜 그런건가요? 이건 답안을 작성할 때 안써도 되는 부분인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로 18도 말고 더 낮은 온도들도 되는거 맞습니다.

    다만  더 낮게 하려면 응축기가 더 커우면 됩니다.

    과냉각도를 12도까지만 낮추면 된다는 것이 정답인 것입니다.

    물론 과냉각도를 13도까지 내리면 좋겠지만 다른 장치(응축기 등)가 커져야 하는 것입니다.

     압력이 860.88보다 낮은 것 중 가장 큰 압력을 가진 포화온도로 과냉각도를 결정해야한다는 건 

    답안을 작성할 때 안써도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기