2018년 1회 7번

안녕하세요 교수님 

아래 문제 문의 드립니다

방열기 0.756kW/m²에 대한 상당 방열면적이 1500m² 이 난방부하로 존지하고 더불러 급탕부하가 있는데 이것은 물 비열과 수량, 온도차로 주어진 것이죠?

문제를 보면서 조금 헷갈렸던게 급탕에도 열교환기가 있을거고 방열면적이 있을거고 1500m²이 정확히 무엇을 의미하는지 헷갈렸습니다

문제에서 급탕부하에 대한 열교환기 내용을 빠진 거고 고려 하지 말아야 하는거죠? 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.급탕부하는 물 비열과 급탕온수량, 온도차로 주어진 것이 맞습니다.

    2. 급탕을 만들기위한  열교환기가 있습니다. 다만 방열면적은 급탕열교환기에는 적용되지 않습니다.

    3 1500m²는 난방을 위한 방열기 (방열)면적입니다.

    4.문제에서 급탕부하에 대한 열교환기 내용은 빠진 거고 고려 하지 말아야 하는  것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기