2018년 1회 7번 bjsniper 2026년 04월 13일 10:52 공유 안녕하세요 교수님 아래 문제 문의 드립니다방열기 0.756kW/m²에 대한 상당 방열면적이 1500m² 이 난방부하로 존지하고 더불러 급탕부하가 있는데 이것은 물 비열과 수량, 온도차로 주어진 것이죠?문제를 보면서 조금 헷갈렸던게 급탕에도 열교환기가 있을거고 방열면적이 있을거고 1500m²이 정확히 무엇을 의미하는지 헷갈렸습니다문제에서 급탕부하에 대한 열교환기 내용을 빠진 거고 고려 하지 말아야 하는거죠? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 14일 04:01 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.급탕부하는 물 비열과 급탕온수량, 온도차로 주어진 것이 맞습니다.2. 급탕을 만들기위한 열교환기가 있습니다. 다만 방열면적은 급탕열교환기에는 적용되지 않습니다.3 1500m²는 난방을 위한 방열기 (방열)면적입니다.4.문제에서 급탕부하에 대한 열교환기 내용은 빠진 거고 고려 하지 말아야 하는 것이 맞습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.급탕부하는 물 비열과 급탕온수량, 온도차로 주어진 것이 맞습니다.
2. 급탕을 만들기위한 열교환기가 있습니다. 다만 방열면적은 급탕열교환기에는 적용되지 않습니다.
3 1500m²는 난방을 위한 방열기 (방열)면적입니다.
4.문제에서 급탕부하에 대한 열교환기 내용은 빠진 거고 고려 하지 말아야 하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기