25년 3회차 4번 pakws123 업데이트 시간 2026년 04월 14일 08:48 공유 압축일량 구하는 문제 Cp*(T2-T3) 에서 - Cp(T1-T4)했는데 책이랑은 답이 같은데 정오표랑 다르던데 어떤게 맞는거 아닌가요?응축열량에서 냉동효과 뺴면 압축일량아닌가요 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 15일 09:43 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.우선 혼동을 드린점 사과드립니다.정오표의 값이 맞는 것입니다.압축일량은 압축기가 행한 일량입니다.그런데 수정되기 전의 풀이는 팽창기의 회전으로 압축기가 받은 일량을 뺀 일량이므로잘못된 것입니다.팽창기로 부터 받은 일량과 무관하게 압축기가 행한일량을 구하는 것이므로 정오표의 값이맞는 것입니다.혼동을 드려 죄송합니다.감사합니다.임재기 1 pakws123 2026년 04월 15일 10:00 압축일량이면 압축기 일량만 구하고 유효일량 구하라고하면 압축일량에서 터빈일 뺴면 되나요?? 0 imjaeki 2026년 04월 15일 10:41 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.관련 책에서는 유효일량 이라기 보다는 실제 압축기 소요일량 또는 냉동장치의 전체소요일량 이라고 표현하고 있으며 압축일량에서 터빈일량을 빼면됩니다.감사함니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
우선 혼동을 드린점 사과드립니다.
정오표의 값이 맞는 것입니다.
압축일량은 압축기가 행한 일량입니다.
그런데 수정되기 전의 풀이는 팽창기의 회전으로 압축기가 받은 일량을 뺀 일량이므로
잘못된 것입니다.
팽창기로 부터 받은 일량과 무관하게 압축기가 행한일량을 구하는 것이므로 정오표의 값이
맞는 것입니다.
혼동을 드려 죄송합니다.
감사합니다.
임재기
압축일량이면 압축기 일량만 구하고 유효일량 구하라고하면 압축일량에서 터빈일 뺴면 되나요??
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
관련 책에서는 유효일량 이라기 보다는 실제 압축기 소요일량 또는 냉동장치의 전체소요일량
이라고 표현하고 있으며 압축일량에서 터빈일량을 빼면됩니다.
감사함니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.