25년 2회차 8번 응축온도

응축온도가 35도이고 과냉각온도가 30도인데

 

35도에서 30도로 가는 과정이 중간냉각기를 거쳐서 과냉각되는거 아닌가요?

35도에서 제1팽창 밸브로 가고, 30도에서 제2팽창밸브로 가야하는거 아닌지 해서요

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 자세히 설명드린 내용입니다.

    1.35℃에서 30℃로 가는 과정은 응축기에서 냉매가 응축. 과냉각이 된것입니다.

       즉, 응축기 출구 온도가 30℃ 인 것입니다.

       중간냉각기를 거쳐서 과냉각되는 것이 아닙니다.

    2. 제1팽창 밸브로 가는  것은 30℃에서 가는 것이고 

        제2팽창밸브로 가는 것은 30℃의 냉매가 중간냉각기에서  더 냉각된 냉매가 제2팽창밸브로

        가는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기