20년 4회 9번과 09년 3회 2번 문제의 차이점
20년 4회 9번의 (2)번 문제의 풀이에서 냉동능력을 고단냉매량을 이용해 풀이하셨고
09년 3회 2번의 (2)번 문제 풀이에서는 냉동능력을 저단냉매량으로 풀이하셨는데 차이점이 뭔가요?
0
20년 4회 9번의 (2)번 문제의 풀이에서 냉동능력을 고단냉매량을 이용해 풀이하셨고
09년 3회 2번의 (2)번 문제 풀이에서는 냉동능력을 저단냉매량으로 풀이하셨는데 차이점이 뭔가요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉동능력Qe = Gh x qe 또는 냉동능력Qe = Gl x (h1-h6)으로 구할 수 있습니다.
그런데 20년4회9번의 경우 (2)는 저단냉매량 구하는 것이므로 Qe = Gl x (h1-h6)이 더 쉬은 방법
이므로 교재의 내용을 정정했습니다.
정정 내용은 2026년 실기교재 정오표에 올려놓았습니다.
정오표는 게시판 자료실에 있습니다.
감사합니다.
임재기