교수님
4번 문항의 냉각 코일 부하를 구할 때 G x (혼합h - 취출구h) 로 구한다고 되어있는데
조건으로 준 내용에서 송풍기의 부하를 알 수 있으면 송풍기의 입구 온도를 구해서
G x (혼합h - 송풍기 입구h)로 구해야 하는 것이 아닌지 의문이 듭니다
0
교수님
4번 문항의 냉각 코일 부하를 구할 때 G x (혼합h - 취출구h) 로 구한다고 되어있는데
조건으로 준 내용에서 송풍기의 부하를 알 수 있으면 송풍기의 입구 온도를 구해서
G x (혼합h - 송풍기 입구h)로 구해야 하는 것이 아닌지 의문이 듭니다
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
송풍기의 부하도 냉각코일이 감당해야 하기 때문에 냉각코일 부하는 G x (h3 - h4) 로
구하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기