확대 전열면 열전달 질문 ggg64249 업데이트 시간 2026년 04월 16일 06:19 공유 (플레이트 핀 코일) 증발기에서 냉매는 관 내부로 흐르고, 공기는 관 외부로 흐른다고 했는데응축기에서는 냉각수가 관내부로 흐르고, 냉매가 관 외부를 흐른다고 하는데 증발기: 관내부(냉매), 관외부(공기)응축기: 관내부(냉각수), 관외부(냉매)이렇게 정리하면 되는게 맞나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 16일 11:27 (편집된 시간 2026년 04월 16일 11:27) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.증발기: 관내부(냉매), 관외부(공기), 응축기: 관내부(냉각수), 관외부(냉매) 이것은 일반적인경우입니다. 따라서 항상 그런 것은 아닙니다.필기 교재 1권의 증발기 편을 보면 만액식 쉘 앤드 튜브 증발기는 관 내부로 냉수가 흐르고 관외부로냉매가 흐르는 구조로 되어있습니다.또한 응축기 편을 보면 대기식 응축기,증발식 응축기의 경우는 관내부로 냉매가 흐르고 관외부로 냉각수가 흐르는 구조로 되어있습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
증발기: 관내부(냉매), 관외부(공기), 응축기: 관내부(냉각수), 관외부(냉매) 이것은 일반적인
경우입니다. 따라서 항상 그런 것은 아닙니다.
필기 교재 1권의 증발기 편을 보면 만액식 쉘 앤드 튜브 증발기는 관 내부로 냉수가 흐르고 관외부로
냉매가 흐르는 구조로 되어있습니다.
또한 응축기 편을 보면 대기식 응축기,증발식 응축기의 경우는 관내부로 냉매가 흐르고 관외부로
냉각수가 흐르는 구조로 되어있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.