순수 보일러 용량 fornation 2022년 04월 13일 09:14 공유 532p-42번 다 지문입니다 순수보일러용량이란 정격출력을 뜻하는 것인지 아니면 정미출력을 뜻하는 것인지 궁금해서 질문드립니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 14일 11:49 (편집된 시간 2022년 04월 14일 11:51) 교수님 답변 드립니다. 이 문제에서 순수보일러 용량은 정미부하를 의미합니다. 순수 보일러 용량 = 난방부하+배관손실부하+ 급탕부하+가습부하 입니다 냉각코일 용량 = 실내취득열량 +외기부하+장치(기기)부하+재열부하 냉동기 용량 = 실내취득열량 + 기기로부터의 취득열량(장치부하) + 냉수펌프 및 배관부하 + 재열부하 +외기부하 감사합니다. 강사 임재기 0 fornation 2022년 04월 15일 02:51 감사합니다. 그런데 정미출력 = 난방부하+급탕부하 상용출력 = 난방부하+급탕부하+배관부하 정격출력 = 난방부하+급탕부하+배관부하+예열부하 로 알고 있습니다. 위의 설명에서 순수보일러용량은 정미출력이라고 하셨는데 배관손실부하까지 포함되어서 재질문 드립니다. 0 imjaeki 2022년 04월 19일 10:15 (편집된 시간 2022년 04월 19일 10:18) 교수님 답변 드립니다. 질문하신대로 정미출력=난방부하(가습부하 포함)+급탕부하 가 맞습니다. 배관손실부하가 포함된다고 답변 드린 것은 오류 입니다. 혼란을 드려 죄송합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
이 문제에서 순수보일러 용량은 정미부하를 의미합니다.
순수 보일러 용량 = 난방부하+배관손실부하+ 급탕부하+가습부하 입니다
냉각코일 용량 = 실내취득열량 +외기부하+장치(기기)부하+재열부하
냉동기 용량 = 실내취득열량 + 기기로부터의 취득열량(장치부하) + 냉수펌프 및 배관부하 + 재열부하 +외기부하
감사합니다.
강사 임재기
감사합니다. 그런데
정미출력 = 난방부하+급탕부하
상용출력 = 난방부하+급탕부하+배관부하
정격출력 = 난방부하+급탕부하+배관부하+예열부하
로 알고 있습니다. 위의 설명에서 순수보일러용량은 정미출력이라고 하셨는데 배관손실부하까지 포함되어서 재질문 드립니다.
답변 드립니다.
질문하신대로 정미출력=난방부하(가습부하 포함)+급탕부하 가 맞습니다.
배관손실부하가 포함된다고 답변 드린 것은 오류 입니다.
혼란을 드려 죄송합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.