2025년 2회 4번

안녕하십니까 교수님. 4번 문제의 (나)를 풀다가 질문이 생겨 여쭤봅니다.

‘증기코일부하=실내부하+외기부하’로 알고있습니다. 이 문제에서 가습기는 없으므로 외기부하의 현열부하만 고려하고자 했고, Q=(14400/3600)*0.2*1.2*1.01*(20-(-5))=24.24kW의 외기현열부하를 구했습니다. (174.45+24.24)kW=전체풍량*비열*앞뒤온도차 이렇게 풀었을때 출구온도는 55.98도가 나옵니다.

다만 답지에선 외기현열부하를 고려하지않고 난방용량만 고려를 했습니다. 왜 외기현열부하는 고려가 안되는건지 궁금합니다! 난방용량이라는 워딩 안에 외기현열부하도 포함되어있는것일까요?

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    난방용량 174.45kW는 난방코일 용량을 의미합니다.

    질문하신대로  외기부하(현열)를 포함하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 답변 감사합니다! 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기