실기 25년 1회 3번

라.에서 틈새바람을 구할때 조건4번으로 구했는데 풀이과정에서는 환기횟수로 구해서 질문드립니다. 조건4번에 외기 도입량은 함정으로 있는 조건이고 냉방에서는 무시하나요?
0

라.에서 틈새바람을 구할때 조건4번으로 구했는데 풀이과정에서는 환기횟수로 구해서 질문드립니다. 조건4번에 외기 도입량은 함정으로 있는 조건이고 냉방에서는 무시하나요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
외기도입량은 필요한 신선 외기를 인위적으로
실내로 들여오는 것이고, 틈새바람은 필요하지 않은데
건물의 갈라진 틈새 또는 창틈 등으로 들어오는 외기인 것입니다.
조건4.는 틈새바람이 아니라 필요해서 들여오는 외기량의 조건입니다.
이 문제에서는 외기부하를 구하라고 되어있지 않아 적용되지는 않았습니다.
감사합니다.