14년 10월 8번

안녕하세요 강사님 공부하다가 궁금점이 있어서 질문드리게 되었습니다

이 문제에서 건구온도 26도 상대습도 50% 일때 냉각을 하더라도 15도로 냉각하므로 노점온도 14도보다 높은 온도여서 감습이 되지 않아 직선으로그려진  다는것은 잘 이해가 되었습니다.

그러면 일반적으로 습공기 선도 그릴 때 냉각은 감습하는걸로 알고 있는데 , 이런경우는 노점온도보다 낮은 온도로 냉각하거나 ,  냉각코일이 지나고 대부분 노점온도 보다 낮아지니 결로가 생겨서 감습되는 건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    냉각코일 표면 온도가  노점온도 보다 높으면  결로가 생기기 않지만 

    일반적으로 습공기 선도 그릴 때 냉각은 감습되는 것이 맞습니다.

    이런경우는 냉각기 표면온도가 그 공기의 노점온도보다 낮기 때문이며 전체 공기중에서 일부의 공기가 냉각기 표면에 접촉하여 온도가 내려가고 결로(감습)도 되는 것입니다. 

    전체 공기가 냉각코일을 지날 때 냉각기 표면에 접촉되어 온도가 내려가고  결로된 공기와  아직 접촉하지 않은 공기가 혼합되어 냉각기 출구 공기 상태가 되는 것입니다. 

     전체 공기의  온도가 노점온도 아래로 냉각되는 것은 아닙니다.   

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기