이번 실기 플래시가스 질문입니다.

풀이과정은 썼습니다. 허용압력은 응축압력+대기압으로 32도가 나오고 과냉각도를 빼서 28도가 나와서 온도에 적용되는 압력차를 적용하였습니다. 그리고 허용압력말고 비교해서 플래시가스 발생여부 확인하는게 명칭을 모르지만 계산식은 비중량×높이+9.8을 해서 구해서 0.18mpa이 나왔습니다만 플래시가스 여부를 잘 몰라서 발생안함이라고 적어놨고 방지책은 입상이 너무 높으면 안되어 입상을 낮춘다 와 액관이 가열되면 안되니 보온재를 설치한다고 썼습니다. 완전 오답일까요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    시험보시느라 수고 많으셨습니다.

    1.계산식은 비중량×높이+9.8을 해서 구해서 0.18mpa이 나왔다고 한 부분이 이상합니다.

       압력 = 비중량 x  높이 입니다.  +9.8의 의미를 잘 모르겠습니다.

    2.플래시가스 방지책으로 입상을 낮춘다 는 맞는 것입니다.

      다만 일반적으로 액관의 온도가 외기온도보다 높은 경우가 많기 때문에 액관은 보온하지 않습니다.

      경우에 따라서 액관이 온도가 높은 곳을 통과하는 경우에는 보온을 하는 것이 맞습니다.

      그러나  일반적인 경우에는 액관은 보온하지 않습니다.

    게산과정이 어떤지 알 수 없지만 100% 틀린 것은 아니므로  부분 점수를 받을 수 있다고 생각됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 9.8은 팽창밸브까지 압력손실입니다. 액주의 정압손실+압력손실로 전압력손실인 0.18을 구했습니다. 방지책으로 2023년3회 7번문제에 액관이 가열되지않게 보온해야된다라고 나와있어서 적었습니다.

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    플래시가스가 발생 유무는 팽창밸브 직전의 압력이  그 온도의 포화압력 보다 높으면 플래시가스가

    발생하지 않고, 낮으면 플래시 가스가 발생하는 것입니다.  질문하신 내용만으로는 판단하기 어렵습

    니다.

    2023년3회 7번문제의  플래시가스 발생 방지 대책 중 단순히 보온을 한다가 아닌 액관이 가열되지 

    않게 보온을 한다고 썼으면 맞는 것입니다. 

    감사합니다.

    임재기

    0