냉동사이클 관련 질문드립니다

12년도 1회 3번 문제에서 1번 상태점은 과열이 없으니까 건포화증기선 위에 있잖아요?

근데 지금 과냉에 대한 언급도 없으니까 3번 상태점은 포화액선 위에 있어야하는거 아닌가요?

다른 문제에서도 과열의 유무에 따른 1번 상태점 위치는 잘 지키는데 과냉은 항상 존재한다는 가정하에 과냉구간에 3번을 위치시키는건 뭐 때문인가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    우선 답변이 늦은 점 사과 드립니다.

    22~25일 까지 답변을 드릴 수 없는 곳에 있어서 답변을 드릴 수 없었습니다.

    몰리엘선도는 공부하시는 분들을 위한 참고용으로 그려놓은 것입니다.

    표준(기준)냉동사이클을 보시면 과열도은 0℃이고 과냉각도는 5℃ 입니다.

    또한 일반적인 냉동사이클의 상태점도 압축기 흡입점은 건포화 증기선에 위치하고

    응축기 출구점은 약간 과냉각구역에 위치하고 있습니다.

    따라서 교재의 그림처럼 그리게 된 것입니다.

    질문하신대로 응축기 출구점은 포화액선상에 표시해도 되고 과냉각 구역에 표시해도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기