2001. 07.15 2번 /. 2001 11 14 2번/ 2002 09 29 2번

2001. 07.15 2번 / 

풍속을 구할 때 장방형 덕트로 풍속을 구하는 게 아니라 왜 원형덕트의 단면적으로 구해야 되나요 ?

 

2001 11 14 2번/

열통과율을 구할 때 왜 산술평균온도차를 안쓰고 대수평균온도차를 쓰는건가요 ? 어떤 기준에 따라 온도값을 선택해야되나요 ?

 

 2002 09 29 2번/ 

h8-h3/h8-h6 이 어떻게 나온 것인지 모르겠습니다. 

과정을 설명해주실 수 있으실까요 ?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 문제에서 주어진 정답 쓰는 표에서 풍속을 쓰는 칸이 장방형 덕트규격 쓰는 칸  다음에 있으면 장방형 덕트 면적으로 풍속을 구하시고  원형덕트 규격 다음 칸에  풍속쓰는 칸이 있으면 원형덕트 면적으로 풍속을 구하는 것입니다.

    2. 문제에서 어떤 것으로 구하라고 되어있으면  지시에 따르면 되지만, 아무 말이 없으면  대수평균온도차로 구하시는 것이 좋습니다. 대수평균온도차가 더 정확하기 때문입니다.

    3.팽창밸브 통과후의 냉매는 냉매 액과 냉매 증기의 혼합상태 인데  냉매액과 냉매 증기의 비율에 대해서는 강의에서 여러번 설명드렸습니다.

    팽창밸브 통과한  전체 냉매(Gr)중에서 냉매 액량(GL)의 비율이  (h8-h3) / (h8-h4) 입니다.

    여기서 h4=h6 이므로

    전체 냉매중에서 냉매액량의 비율이 GL/Gr =  (h8-h3) / (h8-h6) 으로 표현 된 것입니다. 

    감사함니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기