07년 2회 6번 문제 질문

안녕하세요 선생님. 07년 2회 6번 문제에서 (1) 벽체를 통한 취득열량(W)의 ② 칸막이벽 및 문을 통한 취득열량을 구하는 부분에 있어서 질문이 있어 글을 올립니다.

 

<질문 1>

이 문제 상황에서 칸막이벽과 문은 외부 일사를 직접적으로 받지 않습니다. 즉, 외부와 직접 맞닿지 않는 상황입니다. 그러므로 이런 상황에 대한 냉방부하를 구할 때는 상당외기온도차(△te)를 계산에 사용하지 않는 것으로 알고 있습니다. 

그런데 책에 있는 풀이에는 (1) 벽체를 통한 취득열량 qW = K * A * △te 라고 되어있고, 칸막이벽 및 문을 통한 취득열량도 이 식을 통해 구한다고 적혀있습니다. 칸막이벽 및 문을 통한 취득열량은 K * A * △t로 구해야 한다고 생각하는데 이 부분 짚어주시면 감사하겠습니다.

 

<질문 2>

조건 9에 제시된 상당 온도차(△te) 표를 보면 내벽온도차도 함께 적혀있던데, 이것도 상당 온도차 표에 함께 제시되어 있는 것이 의아해서 질문 드립니다. 

내벽온도차는 직접 계산을 해도 10시일 때 2.5℃, 12시일 때 3.5℃로 나오던데, 그러면 그냥 문제 조건을 적다보니 내벽온도차도 상당 온도차 표에 들어가서 제시된 것이라고 보면 될까요?

0

댓글

댓글 4개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드렸듯이 원칙은 내벽은 상당온도차를 적용하는 것이 아니지만 문제에서 

    내벽온도차(상당온도차 표에 주어진 내벽온도차)가 주어졌기 때문에 그 값을 적용한 것입니다.

    (문제에서 주어진 온도차를 적용하는 것이 맞습니다.)

    질문에 올리신 것처럼 만약 문제에서 내벽의 온도차가 주어지지 않았을 때  직접 계산해 보면, 

    10시는 2.5℃, 12시는 3.5℃로 문제에서 주어진 온도차와 동일합니다. 동일하지 않을 수 도 있기 

    때문에 내벽온도차는 상당온도차 표에 주어진 값을 적용하는 것이 맞습니다.

    출제자가 친절하게 내벽온도차를 준 것이지만 수험자 입장에서 보면 오히려 혼동를 초래하게 된 

    것입니다.

    정리합니다.

    내벽온도차는 문제에서 주어진 값을 적용하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 추가로, (2)에서 유리창을 통한 관류부하(냉방부하)를 구할 때 사용하는 계산식도, 

    상당 온도차를 사용한 K * A * △te가 아닌 그냥 실내외 온도차를 사용한 K * A * △t가 원칙적으로는 옳은 것으로 알고 있습니다.

     

    그런데 책에 나와있는 해설에서는 의미가 뭐랄까, 우선적으로는 △te를 사용하고, 정 이게 없으면 그냥 △t를 사용하라는 것처럼 느껴지는데, 이 부분 가능하시면 짚어주시기 바랍니다.

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 내용도 강의에서 설명드린 내용입니다.

    질문하신대로  문제에서  △te 값이 주어지면  주어진 △te 값을 사용하고, △te 값이 없으면 

    그냥 △t를 사용는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 답변 감사합니다 :)

    0