12년 2회 1번 문제 질문

안녕하세요 교수님. 12년 2회 1번 문제에서 (2) 벽체(외벽)를 통한 부하를 구할 때 사용하는 보정 상당외기온도차 △te'와 관련해서 질문이 있어서 글 올립니다.

25년도 실기책 기준으로 112pg를 보면, 보정 상당외기온도차 △te'는 기준(설계)외기온도 또는 실내온도가 변경되면 사용하며, △te' = △te + (t0' - t0) - (ti' - ti)로 구한다고 되어있습니다.

또한, 이때 t0' = 변경외기온도, t0 = 기준외기온도, ti' = 변경실내온도, ti = 기준실내온도로 명명되어있습니다.

 

질문 1.

혹시, (t0' - t0) > 0, (ti' - ti) > 0이어야 하나요? 그건 아니죠?

 

질문 2.

일반적으로 기준(설계)외기온도 또는 실내온도는 문제의 [조건]에 주어지는 값들이며, 변경외기온도 또는 실내온도는 문제의 [표]에 주어지는 값들이라고 보면 되나요?

 

질문 3.

기준(설계)외기온도 또는 실내온도의 의미를 문제 속 공조 공간의 현재 실제 상태가 이러하다라는 것으로 알면 될까요? 설계값실제값은 의미가 보통 다르지 않나 싶어서 이런 질문을 올립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    답변 1 :  (t0' - t0) > 0, (ti' - ti) > 0이어야 하는 것은 아니며 (t0' - t0) < 0, (ti' - ti) < 0 일 수도 

                 있습니다.

    답변 2 : 일반적으로 기준 외기온도 및 기준 실내온도는  표의 오른 쪽 상단에 표시되어 있는 

                 온도 입니다.

                 이 문제의 경우 기준 외기온도는 31.7℃, 기준 실내온도는 26℃ 입니다.

    답변 3 : 기준온도는 답변 2에서 드린 내용입니다.

                설계값은  실제값입니다.

                즉,실내온도를 26℃로 설계했다는 것은 실제로 26℃로 사용하겠다는 것입니다.

                설계할 때 외기온도를 32℃로 계산했다는 것은 외기온도의 실제값이 32℃라는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기