26년도 필기 교재 기출문제집 p209 에 91번 질문드립니다
펌프 주위배관 시공에 관한 문제에서 보기 1, 3번이 이해가 되지 않습니다.
보기 1번의 풋 밸브는 펌프 흡입관의 끝부분이라 수원에서 물을 빨아들이는 부분으로 아는데 왜 수밀이어야하는지 잘 이해가 가지 않습니다.
그리고 보기 3번에 흡입관의 수평배관은 펌프를 향해 하향구배를 하는 게 틀린 것으로 돼있는데요,
제가 알기로는 공동현상 때문에 수원의 수면보다 펌프를 낮게 설치하는 것으로 알고있고, 배관에 물이 꽉 차있는 경우가 아닌 한 상향식으로 하면 배관 내 윗부분 물이 없는 공간에 공기가 차게 되서 좋지 않게 될 거 같은데, 왜 해설에 상향구배를 해야 배관에 공기가 체류하지 않는다고 설명이 돼있는지 잘 이해가 가지 않습니다.
비슷한 원리로 급탕배관의 편심레듀셔도 위가 평평하고 아래로 구경이 커지는 이유가 공기가 고이지 않게 하기 위해서라고 돼있어서 상향구배를 할 경우 배관 내 윗 부분에 공기가 고이지 않을까 생각을 했는데, 제가 다른 개념과 혼동하는 부분이 있어서 그런건지 질문드립니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.풋 밸브는 펌프가 가동되어 물을 흡입할 때는 열리고 펌프가 정지되면 체크밸브역할을 하여
물이 배관에서 빠지는 것을 방지하게 됩니다. 여기서 수밀을 유지한다는 것은 풋밸브와 관의
이음(연결)시 이음 부분에서 물이 새지 않고 수밀이 유지되어야 한다는 의미입니다.
2.펌프가 수원의 수면보다 아래에 설치되는 경우는 수중펌프 외에는 거의 없습니다.
만약 펌프가 수면보다 아래에 설치된다면 펌프로 연결되는 수평배관은 당연히 하향배관이 됩니다.
일반적으로 펌프는 수원의 수면보다 위에 설치되기 때문에 그런 경우에 대하여 설명한 것입니다.
흡입배관이 높이 올라왔다가 펌프로 들어가는 수평배관이 펌프를 향하여 하향구배가 되면 배관의
높은 부분에 공기가 채류할 수 있게 되므로 안된다는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.