순수 보일러용량 재질문 드립니다

늘 좋은 설명 감사드립니다. 아래 답변에 댓글을 달았는데 답이 달리지 않아 여기에 다시 질문드립니다. 정미출력 = 난방부하+급탕부하 상용출력 = 난방부하+급탕부하+배관부하 정격출력 = 난방부하+급탕부하+배관부하+예열부하 로 알고 있습니다. 아래 글 답변 설명주신것 중 순수보일러용량은 정미출력이라고 하셨는데 배관손실부하까지 포함되어서 재질문 드립니다.
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신대로 정미출력=난방부하(가습부하 포함)+급탕부하 가 맞습니다.

    배관손실부하가 포함된다고 답변 드린 것은 오류 입니다.

    혼란을 드려 죄송합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 감사합니다