25.7.19 3번 문제 질문

저단측의 냉동효과는 얼마인가 물어봤는데 

냉매유량비(Gl/Gh)에 (h1-h8) 을 곱하면 고단측 냉동 효과 구하는거 아닌가요

문제에서 h8 엔탈피를 구하고 (h1-h8) 해주면 저단측 냉동효과 아닌가요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉동효과 = 총 냉매 1kg이 증발기에서 흡수한 열량입니다.

    1단 압축 사이클 에서는 총 냉매량과 증발기에서 증발하는 냉매량이 같기 같기 때문에 

    질문하신 것과 같이 냉동효과 = (h1-h8) 이 됩니다. 

    그러나 2단 압축 사이클에서는 총 냉매량과 증발기에서 증발하는 냉매량이 다르기 때문에 

    냉동효과 =(Gl/Gh) x (h1-h8)이 되는 것입니다.

    더 질문있으면 말씀해 주세요

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기