17년 3회 1번 문제 질문
안녕하세요 선생님.
17년 3회 1번 문제에서 열관류율 K를 구할 때, 원통의 열전달 식이 아닌 그냥 일반적인 평판의 열전달 식을 쓰던데,
그 이유를 굳이 찾자면 문제에 관의 지름, 두께, 내외표면적비 이런게 주어지지 않았기에 17년 1회 4번 문제나 21년 3회 10번 문제처럼 열관류율에 대한 식을 표현할 수 없기 때문이라고 보면 되나요?
0
안녕하세요 선생님.
17년 3회 1번 문제에서 열관류율 K를 구할 때, 원통의 열전달 식이 아닌 그냥 일반적인 평판의 열전달 식을 쓰던데,
그 이유를 굳이 찾자면 문제에 관의 지름, 두께, 내외표면적비 이런게 주어지지 않았기에 17년 1회 4번 문제나 21년 3회 10번 문제처럼 열관류율에 대한 식을 표현할 수 없기 때문이라고 보면 되나요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
평판 열전달식을 쓰는 이유는 열전달 되는 관의 두께가 얇기 때문에 평판의 열전달식을 사용해도 차이가
무시할 수 있을 정도로 작기 때문입니다. 이 내용은 공조냉동기술이라는 책에 소개되어 있습니다.
또한 질문하신대로 관의 지름이나 두께가 주어지지 않아 r2 / r1 = 1 이라고 하면 ln1 = 0이 됩니다.
문제의 조건에서 냉각관의 열전도저항을 무시한다고 했는데 이것은 원통열전달식에서 ln1 = 0이 되는
것과 같은 결과인 것입니다.
더 질문있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기