23년 2회 1번 문제 질문
안녕하세요 선생님. 23년 2회 1번 문제에서 마. 가열코일부하(kW) 구하는 것과 관련해서 질문이 있어서 글 올립니다.
가열코일을 통과하게 되면 습공기 선도상에서 온도 변화만 있기에 현열로만 계산해서 G * Cp * Δt인 것은 알겠는데, 바. 냉각코일부하(kW)를 구할 때는 똑같은 이 가열코일부하를 전열로 계산해서 G * Δh로 하잖아요. (이유야 뭐 공기를 이상기체로 간주하면 dh = Cp * dt이므로 Δh = Cp * Δt로 할 수 있어서 그러니 하겠지만요)
그러면 사실 마. 에서 계산할 때도 바로 G * Δh로 답을 내도 되지 않나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 가열코일 열량은 엔탈피차로 계산해도 됩니다.
이 문제에서는 가열코일 열량을 온도차로 구한 후에 가열코일 열량으로 부터 엔탈피 값을 구하는 것이므로
궂이 엔탈피차로 구할 필요는 없습니다.
가열코일 열량을 온도차와 엔탈피차 둘 다 구할 수 있을 때에도 가열코일 열량은 온도차로 구하는 것이
일반적입니다.
다만 온도차로 구할 수 없을 때는 엔탈피차로 구하고 있습니다.
더 질문있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기