06년 2회 10번 문제 추가질문
안녕하세요 선생님. 추가로 질문할게 있어서 글 올립니다.
(2)에서 송풍기 전압을 구할 때, 풀이에 송풍기 전압 = (직관 + 곡관 + 에어필터 + 공기냉각기 + 공기가열기)의 마찰 저항 + 취출구 손실이라고 적으셨던데,
이걸 다르게 표현해서 송풍기 전압 = 직관부 손실 + 국부 손실(곡관부, 분기부) + 취출구 손실 + 기기 손실(에어필터, 공기냉각기, 공기가열기) 이렇게 봐도 되나요?
그리고 이때 국부 손실에서 원래는 분기부 손실도 고려해야 하지만 이 문제에서는 관련해서 제시된 값이 없기에 고려하지 않고 곡관부 손실만 고려했다고 보면 되나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문에 올린 송풍기 전압에 관한 내용은 맞습니다.
다만 분기손실은 문제에서 제시된 값이 없어서 고려하지 않았지만,
풍속이 V2 / V1 < 1.0 인 경우는 분기하는 부분에서 직통부의 손실은 일반적으로 무시하고 있습니다.
실기 2권 273p (19년3회12번 표 분기부에서 직통부 손실)
더 질문있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.