13년 1회 3번 문제 질문
안녕하세요 선생님. 13년 1회 3번 문제에서 송풍기 정압을 구하는 것을 묻고 있는데, 이때 송풍기 정압 = 송풍기 전압 - 송풍기 토출 측 동압인 것은 알고 있습니다.
이때, 송풍기 전압과 관련해서,
<질문 1-1>
송풍기 전압을 구할 때 모든 공기조화 관련 책에서 송풍기 전압 = 덕트에서의 마찰 손실 + 기기 손실 + 취출구 손실로 표현한다고 하셨는데, 이게 곧 송풍기 전압 = 직관부 손실 + 국부 손실(곡관부, 분기부) + 기기 손실 + 취출구 손실이라는 의미인가요? 즉, 덕트에서의 마찰 손실이 직관부 손실 + 국부 손실(곡관부, 분기부)을 말하는 것인지를 체크하고 싶습니다.
<질문 1-2>
나아가서, 특별한 조건 없이 일반적으로 문제에서 송풍기 전압을 구하라고 한다면, 송풍기 전압 = 직관부 손실 + 국부 손실(곡관부, 분기부) + 기기 손실 + 취출구 손실로 해서 문제를 풀면 되는지도 알고 싶습니다.
<질문 2>
이 문제는 기본적인 것 이외에 특별히 조건 6에 리턴 덕트의 저항과 외기 덕트의 저항이 주어졌는데, 이것들은 어디에 속한다고 보면 되나요? 얘네 둘 중에 하나만 고려하면 된다는 것은 알고 있는데, 얘네가 어디에 속하는 지를 알고 싶습니다.
아예 별도로 송풍기 전압 = 직관부 손실 + 국부 손실(곡관부, 분기부) + 기기 손실 + 취출구 손실 + 리턴 덕트 저항 or 외기 덕트 저항 이렇게 보면 되나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.덕트에서의 마찰 손실이 직관부 손실 + 국부 손실(곡관부, 분기부)을 말하는 것이 맞습니다.
2.송풍기 전압 = 직관부 손실 + 국부 손실(곡관부, 분기부) + 기기 손실 + 취출구 손실로 해서 문제를
풀면 됩니다.
3.리턴 덕트의 저항과 외기 덕트의 저항도 덕트의 저항(손실)에 포함됩니다.
더 질문있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기