07년 1회 1번 문제 질문

안녕하세요 선생님. 07년 1회 1번 문제에서 (1) 실내취득열량[kJ/h]을 구할 때, 

실내취득열량 = 벽체로부터의 취득열량 + 유리로부터의 취득열량 + 극간풍에 의한 취득열량 + 기구로부터의 취득열량인 것으로 알고 있습니다.

 

이때,

이 문제에서는 기구로부터의 취득열량이 형광등 발생열량을 의미하는 것 같은데, 기구로부터의 취득열량은 현열과 잠열을 모두 고려하는 것으로 알고 있거든요. 근데 이 문제에 주어진 형광등 발생열량은 현열밖에 없는데, 이래도 상관은 없나요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    실내기구 중에서는 커피포트 등과 같이 잠열을 발생시키는 기구도 있지만 현열만 발생시키는 기구도

    있습니다. 

    형광등은 현열만 발생시키는 실내기구 입니다.

    더 질문있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기