18년 3회 10번 문제 질문
여기 (1)에서 순환펌프의 전마찰손실을 구하라고 하는데, 이것도 송풍기의 전압을 구하라는 것과 비슷한 맥락인 것 같습니다만,
"송풍기 전압 = 직관부 손실 + 국부 손실(곡관부, 분기부) + 취출구 손실 + 기기 손실" 이렇게 기본적으로 세팅하고 계산을 했는데,
순환 펌프의 전마찰손실을 구할 땐 , "순환 펌프의 전마찰손실 = 직관부 저항 + 국부 저항" 이렇게 직관부와 국부만 고려하던데 원래 그런가요? 아니면 기기 저항, 취출구 저항도 원래는 고려해야 하지만 문제에 따로 주어지지 않아서 그런건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
순환 펌프의 전마찰손실을 구할 땐 , “순환 펌프의 전마찰손실 = 직관부 저항 + 국부 저항 + 기기 저항”
으로 구합니다.
이 문제의 배관을 보시면 아시겠지만 밀폐계 순환배관이므로 취출구가 없는 것입니다.
더 질문있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.