18년 3회 10번 문제 질문

여기 (1)에서 순환펌프의 전마찰손실을 구하라고 하는데, 이것도 송풍기의 전압을 구하라는 것과 비슷한 맥락인 것 같습니다만,

"송풍기 전압 = 직관부 손실 + 국부 손실(곡관부, 분기부) + 취출구 손실 + 기기 손실" 이렇게 기본적으로 세팅하고 계산을 했는데,

순환 펌프의 전마찰손실을 구할 땐 , "순환 펌프의 전마찰손실 = 직관부 저항 + 국부 저항" 이렇게 직관부와 국부만 고려하던데 원래 그런가요? 아니면 기기 저항, 취출구 저항도 원래는 고려해야 하지만 문제에 따로 주어지지 않아서 그런건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    순환 펌프의 전마찰손실을 구할 땐 , “순환 펌프의 전마찰손실 = 직관부 저항 + 국부 저항 + 기기 저항” 

    으로 구합니다.  

    이 문제의 배관을 보시면 아시겠지만 밀폐계 순환배관이므로 취출구가 없는 것입니다.

    더 질문있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?