11년 1회 6번 문제 질문

안녕하세요 선생님. 이 문제에는 EPR(증발압력 조정밸브)가 나오는데, 유사 문제로 07년 2회 9번 문제에는 SPR(흡입압력 조정밸브)이 나오거든요.

질문이 좀 그렇긴 한데… 이 둘의 특징을 사진과 같이 비교하여 정리했는데, 이렇게 구분해서 정리하면 쓸모가 있을까요..?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    정리하시는 것은 기억에 도움이 됩니다.

    다만 SPR의 경우 “증발기 출구와 압축기 사이 배관 압축기 쪽에 설치한다” 또는

    “증발기와 압축기 사이의 흡입관에서 압축기 입구에 설치한다”고 하는 것이 좋습니다. 

    더 질문있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기