[공기조화] 17년 2회 10번 문제 질문

안녕하세요 선생님. 이 문제는 유해가스 제거를 위한 환기량에 대한 문제인데,

 

1. 여기서 묻는 필요 외기량(환기량) Q의 의미를 

용적실(자동차 정비 공장) 내의 일산화탄소 농도를 허용 농도인 Cr = 0.01% 이하로 유지하기 위해 외부에서 들여와야 하는 신선한 공기의 양[m^3/h] 이라고 보면 되나요?

 

2. 그리고, 이때 환기 횟수 n도 묻는데, 이것의 의미는

환기 대상인 자동차 정비 공장의 체적 V만큼에 달하는 공기를 1시간에 n번씩 갈아치워야 위에서 말한 Q만큼을 이 자동차 정비 공장으로 들여온 것과 같은 것이고, 그래야 이 공장 내의 일산화탄소 허용 농도 Cr을 0.01% 이하로 유지할 수 있다는 것이라고 보면 되나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문에 올리신 대로

    1.용적실(자동차 정비 공장) 내의 일산화탄소 농도를 허용 농도인 Cr = 0.01% 이하로 유지하기 위해 

      외부에서 들여와야 하는 신선한 공기의 양[m^3/h] 이 맞습니다.  또 그 만큼의 실내 오염공기를 외부로

      내보내야 합니다.

    2. 환기 횟수 n의 의미는 환기 대상인 자동차 정비 공장의 체적 V만큼에 달하는 공기를 1시간에 n번씩

        갈아치워야 위에서 말한 Q만큼을 이 자동차 정비 공장으로 들여온 것과 같은 것이고, 그래야 이 공장

        내의 일산화탄소 허용 농도 Cr을 0.01% 이하로 유지할 수 있다는 것이 맞습니다.

    더 질문있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    1