[배관계통도] 15년 1회 8번 문제 질문
안녕하세요 교수님. 배관 그릴 때, 증발기(도면에 나와있지는 않지만, 흡입관 우측에 있을 것)에서 압축기로 향하는 배관(흡입관) 부분에도 역루프가 그려져있는데,
이것의 역할은 22년 3회 4번 문제나 23년 2회 10번 문제에서도 나왔던 것처럼
증발기 정지 시 증발기에 남아있던 아직 증발하지 못한 액체 상태의 냉매가 압축기로 흘러들어가 액압축이 발생할 수 있으니, 이걸 방지하기 위한 것이라고 보면 되나요?
참고에는 압축기 정지 시 응축기에서 압축기로 액체 냉매가 흘러들어갈 수 있으니 이걸 방지하고자 역루프를 설치했다는 내용이 있던데, 증발기 정지와 관련해서 역루프를 설치했다는 설명은 딱히 없길래 제 생각이 맞는지 확인하고자 질문드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
죄송합니다. 교재의 참고 설명이 부족한 부분이 있습니다.
2대의 압축기 중 1대가 정지되어 있는 경우 정지되어있는 압축기쪽으로 오일이 흘러들어가는
것을 방지하기 위해 역루프를 취한 것입니다.
압축기가 가동되면서 오일이 조금씩 압축기로 들어가는 것은 괜찮지만 정지중인 압축기에
오일이 계속해서 들어가 오일의 양이 많아진다면 압축기 재 가동시 오일햄머를 일으킬 수 있기
때문입니다.
더 질문있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기