25년 1회 13번 가,라,마 질문

엔탈피 h2와 엔탈피 h1을 구해야되는거 아닌가요? 왜 h3을 구하는건가요?

외기는 h1아닌가요?

그리고 라번에 외기부하 구할때는 h2-h1인데 여기에 왜 0.25를 곱하나요?

마번은 0.25를 왜 안곱하나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    h2=38.9kJ/kg   h1=9.6kJ/kg 으로  문제의 그림에서 주어졌습니다.

    그리고 h3도 14.7kJ/kg으로 주어졌습니다.

    질문내용을 조금 구체적으로 설명해 주시면 확인하고 답변드리겠습니다.

    라번에 외기부하 구할때는 h2-h1인데 여기에 0.25를 곱한 것은 외기량이 전체 송풍공기량의

    25%이기 때문입니다.(조건 마지막에 도입 외기량은 송풍공기량의 25% 라고 주어졌습니다.)

    마번은 가열코일 부하를 구하는 것이고 가열코일 통과풍량은 전체 송풍공기량이기 때문에 

    0.25를 곱하지 않은 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요

    감사합니다.

    임재기

     