25년 1회 13번 가,라,마 질문 kyu7237 업데이트 시간 2026년 06월 02일 04:16 공유 엔탈피 h2와 엔탈피 h1을 구해야되는거 아닌가요? 왜 h3을 구하는건가요?외기는 h1아닌가요?그리고 라번에 외기부하 구할때는 h2-h1인데 여기에 왜 0.25를 곱하나요?마번은 0.25를 왜 안곱하나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 03일 14:38 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.h2=38.9kJ/kg h1=9.6kJ/kg 으로 문제의 그림에서 주어졌습니다.그리고 h3도 14.7kJ/kg으로 주어졌습니다.질문내용을 조금 구체적으로 설명해 주시면 확인하고 답변드리겠습니다.라번에 외기부하 구할때는 h2-h1인데 여기에 0.25를 곱한 것은 외기량이 전체 송풍공기량의25%이기 때문입니다.(조건 마지막에 도입 외기량은 송풍공기량의 25% 라고 주어졌습니다.)마번은 가열코일 부하를 구하는 것이고 가열코일 통과풍량은 전체 송풍공기량이기 때문에 0.25를 곱하지 않은 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
h2=38.9kJ/kg h1=9.6kJ/kg 으로 문제의 그림에서 주어졌습니다.
그리고 h3도 14.7kJ/kg으로 주어졌습니다.
질문내용을 조금 구체적으로 설명해 주시면 확인하고 답변드리겠습니다.
라번에 외기부하 구할때는 h2-h1인데 여기에 0.25를 곱한 것은 외기량이 전체 송풍공기량의
25%이기 때문입니다.(조건 마지막에 도입 외기량은 송풍공기량의 25% 라고 주어졌습니다.)
마번은 가열코일 부하를 구하는 것이고 가열코일 통과풍량은 전체 송풍공기량이기 때문에
0.25를 곱하지 않은 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.