[냉동공학] 10년 1회 6번 문제 질문

안녕하세요 선생님. 항상 도움을 많이 받고 있습니다 :)

이렇게 저압수액기가 있는 (만액식)증발기에 대한 문제에서, 

 

<질문 1>

 

<질문 2>

만약, 냉동효과 qe[kJ/kg]를 구하라고 한다면, qe = (Ge/1) * (h8 - h7)로 계산해야 한다고 생각하는데, 맞는지 확인 부탁드립니다. (Ge = 증발기를 통과하는 냉매 순환량, 1 = 전체 냉매 순환량) 

이 문제처럼 전체 냉매 순환량과 증발기를 통과하는 냉매 순환량이 다른 경우엔, 냉동효과를 구할 때 선생님께서도 아마 25년도?부터 정정해서 말씀하셨듯이 냉매 순환량의 비를 고려해야 하는 것으로 알고 있어서요.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉동효과는 총냉매(응축냉매) 1kg당 증발기에서 흡수한 열량이므로 질문 하신 대로

    qe = (Ge/1) * (h8 - h7)로 계산하는 것이 맞습니다. 

    다만 제가 가지고 있는 책 중에서 이 문제와 같은 장치도에서 냉동능력에 대한 설명은

    있어도 냉동효과를 설명한 내용은 아직 보지는 못했습니다.

    빨간색 글씨로 질문한 내용은 맞는 내용입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기