[냉동공학] 20년 4회 9번 문제 질문
안녕하세요 선생님. 20년 4회 9번 문제에 대해 확인차 질문드립니다.
(1)에서 냉동효과 qe[kJ/kg]를 구하는 것과 관련해서,
냉동능력 Qe = Gl * (h1 - h6) = Gh * qe = Gh * {(Gl / Gh) * (h1 - h6)} 으로 계산하고,
이때 냉동효과 qe는 (h1 - h6)이 아니라 (Gl / Gh) * (h1 - h6) 인 것으로 알고 있는데,
<질문 1>
이때 (h1 - h6)은 그냥 단순히 엔탈피 차이인건가요? 냉동효과처럼 이런 물리적? 의미를 따로 가지고 있지는 않나요?
<질문 2>
장치도에서, 팽창밸브를 통과한 6번 지점에서의 냉매의 양이 Gl 이고, 여기서 바로 저단 압축기로 가는 냉매증기의 양이 Go, 만액식 증발기 하부로 내려가는 냉매액의 양이 (Gl - Go) 라면,
냉동능력 Qe = (Gl - Go) * (h1 - h7) 이렇게 계산해도 옳나요?
그리고 이때 h1과 h7을 이용해서 냉동효과 qe를 구한다면, qe = {(Gl - Go) / Gh} * (h1 - h7) 인가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. (h1 - h6)은 그냥 단순히 엔탈피 차이입니다.
h1은 건포화 증기 엔탈피 h6는 냉매습증기(냉매액+냉매증기)의 엔탈피 입니다.
2.냉동능력 Qe = (Gl - Go) * (h1 - h7)로 계산해도 됩니다.
qe = {(Gl - Go) / Gh} * (h1 - h7) 도 맞습니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.