냉동효과 공식

2단압축 1단팽창 사이클에서 냉동효과를 

냉동능력 / 총 냉매량 

= (저단측 냉매량x증발기 입출구 엔탈피차) / 총 냉매량 

이렇게 구하셨던데 이전 개정하기 전에는 왜 처음부터 증발기 입출구 엔탈피차로 계산하신지 모르겠습니다. 굳이 저 방식으로 바꾼 이유가 있으신지 궁금합니다. 다른 교재들, 챗지피티, 재미나이 등 모두 증발기 입출구 엔탈피차로 구하는데 어떤 방식이 맞는지 모르겠습니다.

 

1

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    죄송합니다.

    처음에 2단 압축사이클의 냉동효과를 1단 압축사이클의 냉동효과와 구분하여 설명드리지 못한 것은

    저의 실수였습니다.

    2단 압축사이클의  내동효과 = 냉동능력/총냉매량 이라고 설명한 책은 다음과 같습니다.

    1. 2단압축 1단팽창 사이클의 냉동효과에 대하여 설술된 책

      1) 냉동공학(홍성은 저) 83p ,162p, 164p

      2)보고싶은 냉동공학(최상곤,홍성은 공저) 176p, 177p, 180p, 182p

    2. 2단압축 2단팽창 사이클의 냉동효과에 대하여 서술된 책

      1) 냉동공학(홍성은 저) 83p ,166p, 167p, 170p

      2)보고싶은 냉동공학(최상곤,홍성은 공저) 198p, 201p, 202p(

      3) 완성냉동공학(오후규, 오종탁,손창효 공저) 181p,184p

      4) 설비공학편람(대한설비공학회)  제2권 냉동  1.1-8p 1.1-9p 1.1-11p

    더 질문 있으면 말씀해 주세요 

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 그러면 증발기 입출구 엔탈피차로 계산하면 틀린건가요? 왜 그런지 설명해주실수 있을까요?

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    2단압축 1단팽창 사이클에서 냉동효과 = 냉동능력 /총 냉매량 입니다.

    즉,  냉동효과= (증발기 냉매량 x 증발기 입출구 엔탈피차) / 총 냉매량   입니다.

    따라서 증발기 입출구 엔탈피차로 계산하면 틀리는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 