20년 4회 9번 질문드립니다

 

1번에서 냉동효과를 구했는대 (2) 저단 냉매 순환량에서 1번에서 구한값을 적용하지 않는 이유가 궁금합니다

만액식이라서 그런건지 200/149.31을 안하는 이유가 궁금합니다 냉동능력은 냉매순환량 * 냉동효과 아닌가요? 답분부탁드립니다~

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1번에서 구한 냉동효과를 이용하여 저단 냉매순환량을 구해도 됩니다.

    그러나 냉동능력이 200kW로 주어졌기 때문에 교재처럼 구하는 것이 간단하여 그렇게 한 것입니다.

    (1)냉동효과 구하는 식을 보시면 아시겠지만 이 문제의 냉동능력 = 고단측 냉매순환량 * 냉동효과 

    입니다.(여기서 고단측냉매량 = 총냉매량 입니다.)

    따라서 저단측 냉매 순환량을 구하려면 교재처럼 구하는 것이 편리합니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기