20년 4회 9번 질문드립니다 bbsb8299 2026년 06월 04일 14:24 공유 1번에서 냉동효과를 구했는대 (2) 저단 냉매 순환량에서 1번에서 구한값을 적용하지 않는 이유가 궁금합니다만액식이라서 그런건지 200/149.31을 안하는 이유가 궁금합니다 냉동능력은 냉매순환량 * 냉동효과 아닌가요? 답분부탁드립니다~ 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 05일 05:42 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1번에서 구한 냉동효과를 이용하여 저단 냉매순환량을 구해도 됩니다.그러나 냉동능력이 200kW로 주어졌기 때문에 교재처럼 구하는 것이 간단하여 그렇게 한 것입니다.(1)냉동효과 구하는 식을 보시면 아시겠지만 이 문제의 냉동능력 = 고단측 냉매순환량 * 냉동효과 입니다.(여기서 고단측냉매량 = 총냉매량 입니다.)따라서 저단측 냉매 순환량을 구하려면 교재처럼 구하는 것이 편리합니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1번에서 구한 냉동효과를 이용하여 저단 냉매순환량을 구해도 됩니다.
그러나 냉동능력이 200kW로 주어졌기 때문에 교재처럼 구하는 것이 간단하여 그렇게 한 것입니다.
(1)냉동효과 구하는 식을 보시면 아시겠지만 이 문제의 냉동능력 = 고단측 냉매순환량 * 냉동효과
입니다.(여기서 고단측냉매량 = 총냉매량 입니다.)
따라서 저단측 냉매 순환량을 구하려면 교재처럼 구하는 것이 편리합니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기