2021년 1회 2번 문의드립니다 bbsb8299 2026년 06월 05일 03:01 공유 안녕하세요 선생님 항상 감사합니다~ 이해가 안가는게 있어서 질문드립니다~문제 (2)에서 남쪽 벽 침입열량을 구하는 공식에서 바닥면적이 같아서 두께를 일괄 적용해주는건 이해가 갑니다.그런대 남쪽벽 온도는 (30-0)이 아니라 남쪽벽과 맞대고 있는 바닥온도 15도를 적용해 주는게 아닌가 생각이 듭니다. 남쪽벽은 바닥벽을 말하는거 같은대 바닥벽과 외기온도가 연관이 있지 않아 보입니다. 설명 부탁드립니다~ 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 06일 10:08 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.창고 건물은 동서남북 벽이 있고, 바닥, 천장이 있습니다.남쪽의 침입열량은 남쪽벽면적(66m²) x 외기와 실내온도차(30-0)+보정온도2℃)로 구하는 것이맞습니다.남쪽벽과 바닥은 다른 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
창고 건물은 동서남북 벽이 있고, 바닥, 천장이 있습니다.
남쪽의 침입열량은 남쪽벽면적(66m²) x 외기와 실내온도차(30-0)+보정온도2℃)로 구하는 것이
맞습니다.
남쪽벽과 바닥은 다른 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.