2021년 1회 2번 문의드립니다

안녕하세요 선생님 항상 감사합니다~ 이해가 안가는게 있어서 질문드립니다~

문제 (2)에서 남쪽 벽 침입열량을 구하는 공식에서 바닥면적이 같아서 두께를 일괄 적용해주는건 이해가 갑니다.

그런대 남쪽벽 온도는 (30-0)이 아니라 남쪽벽과 맞대고 있는 바닥온도 15도를 적용해 주는게 아닌가 생각이 듭니다. 

남쪽벽은 바닥벽을 말하는거 같은대 바닥벽과 외기온도가 연관이 있지 않아 보입니다. 설명 부탁드립니다~ 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    창고 건물은  동서남북 벽이 있고, 바닥, 천장이 있습니다.

    남쪽의 침입열량은  남쪽벽면적(66m²) x 외기와 실내온도차(30-0)+보정온도2℃)로 구하는 것이

    맞습니다.

    남쪽벽과 바닥은 다른 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기