용어 및 실기 20년 1회 문제 5번 질문

안녕하세요 교수님.

1. (용어질문) 피스톤 토출량과 피스톤 배제량이 같은 말인건지요?

 

2. (20년 1회 문제 5번) 실내취득열량을 구할 때 왜 외기부하를 포함시키지 않는지 궁금합니다.

외기가 실내에 영향을 주지 않나요?

외기부하의 정의가 “환기나 침기에 의해 외부 공기가 실내로 유입되면서 발생하는 열부하”

인데 실내 취득열량을 구할 때 빠지는게 이해가 되지 않습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.  피스톤 토출량= 피스톤 배제량=피스톤 배출량은  같은 것입니다.

    2. 극간풍에 의한 부하는 실내부하입니다. 

       그러나 인위적으로 외기를 도입하여 생기는 외기의 부하는 실내부하가 아닌 외기부하로 분류 합니다.

       참고 : 실기교재 1권 109~113p 

       냉각코일 부하에는 외기부하가 포함됩니다.

     더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기