2015년 3회 6번

도면상에는 복도측에 내부문 2개가 있고 내부문 면적도 있으며 조건에 내부문 열관류율도 있는데 벽체(내벽) 를. 통한 부하계산에는 왜 산정이 안되었는지 알고싶습니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    내부문과 내벽의 열관류율이 같기 때문에 문을 별도로 구하지 않고 내벽면적에 포함시켜 구했습니다.

    북쪽벽 면적 30 x 2.5 에는 문의 면적도 포함되어 있는 것입니다.

    그러나 내부문의 부하를  별도로 구하여 더해도 됩니다.

    참고 : 벽체 부하를 구할 때 특별한 말이 없으면 벽에 설치된 문도 포함하여 구하는 것이 맞습니다.

    최근에는 문의 부하를 별도로 구하라고 하는 문제도 출제되고 있습니다. 

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기