실기 기출문제 2025년 2회차 5번문제 질문

질문1) 동쪽은 인접실과 맞닿아있고, 북쪽은 복도와 맞닿아있지만 서쪽,남쪽은 맞닿아있는 방이 없기때문에 외벽에 해당하는 위치라고 생각하면 되나요?

질문2) 북쪽은 복도와 맞닿아있어서 내벽 부하 계산에 포함되어있다고 이해했는데, 동쪽은 인접실과 맞닿아있어서 이것도 내벽 부하 계산에 포함되어야한다고 생각했는데 동쪽은 포함되지않는 이유가 무엇인가요?

질문3) 내벽, 문 부하 계산에서 온도차이가 (32+26/2 - 26)으로 대입되어있던데 왜 이런 계산식이 나왔는지 이해되지않습니다.

질문4) 천장, 바닥부하 계산 과정에서 온도차를 대입할 때, 문제의 [조건]에서는 수평 온도차가 32.3도라고 되어있어서 천장부하에서의 온도차에 32.3도를 대입한 것으로 이해했습니다. 바닥 부하의 온도차 또한 32.3도가 아닌가했는데 (26-26)이 나오는 이유가 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 서쪽,남쪽은 외벽에 해당하는 위치가 맞습니다.

    2. 동쪽은 인접실인데 문제의 조건 10에 보면 인접실은 같은 온도로 냉방한다고 되어있어서 

        열전달이 없기 때문에 내벽부하 계산에 포함 되지 않은 것입니다.

    3. 문제의 조건 10에서 복도의 온도는 실내온도와 외기의 중간온도로 한다 라고 되어있기 때문입니다.

       따라서 복도의 온도는 (32+26)/2 이고 실내와의  온도차이는 (32+26)/2 - 26이 됩니다.

    4.수평 온도차가 32.3도라고 되어있어서 천장부하에서의 온도차에 32.3도를 대입한 것이 맞습니다.

       바닥은 문제의 조건 10에서 하부층과 인접실은 같은 온도로 냉방한다고 되어 있습니다. 

       즉, 바닥을 통하여 열교환해야 하는 하부층이 같은 온도이므로  (26-26)이 되는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기
     

    0