실기 2023년 3회차 14번 문제
덕트재료 열관류율 0.6을 덕트표면, 덕트재료, 덕트내 열관류율 전체로 잘못 적용한게 아닌지 질의드립니다.
풀이에서 K는 q가 아니라 q2에만 적용되어야 하는것 아닌지 궁금합니다.
0
덕트재료 열관류율 0.6을 덕트표면, 덕트재료, 덕트내 열관류율 전체로 잘못 적용한게 아닌지 질의드립니다.
풀이에서 K는 q가 아니라 q2에만 적용되어야 하는것 아닌지 궁금합니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
덕트재료의 열관류율이라는 용어가 애매한 부분이 있습니다.
덕트재료의 열관류율을 K로 보고 q에 적용하는 이유는
단위가 W/m².K 로 주어졌기 때문입니다. W/m².K는 열관류율 단위이며 연전도율 단위가 아니기
때문입니다.
질문하신대로 K는 q가 아니라 q2에만 적용되어야 하는 것이면 덕트재료의 열전도율이라고 했어야
하며 단위는 W/m.K로 주어졌어야 하는 것입니다.
그리고 질문하신대로 K를 q2에 적용하여 문제를 풀려면 덕트의 두께 및 뒷면의 온도가 주어져야 하는데
둘 다 주어지지 않았습니다.
따라서 교재의 풀이처럼 K는 q에 적용하는 것이 맞다고 판단됩니다.
그리고 만약 덕트재료의 열전도율이면 기호는 λ로 표현되어야 합니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
바쁘신 중에도 친절히 답해 주셔서 정말 감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.