실기 2023년 3회차 14번 문제

덕트재료 열관류율 0.6을 덕트표면, 덕트재료, 덕트내 열관류율 전체로 잘못 적용한게 아닌지 질의드립니다.

풀이에서 K는 q가 아니라 q2에만 적용되어야 하는것 아닌지 궁금합니다.

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    덕트재료의 열관류율이라는 용어가 애매한 부분이 있습니다.

    덕트재료의 열관류율을 K로 보고 q에 적용하는 이유는 

    단위가 W/m².K 로 주어졌기 때문입니다.  W/m².K는 열관류율 단위이며 연전도율 단위가 아니기 

    때문입니다.

    질문하신대로 K는 q가 아니라 q2에만 적용되어야 하는 것이면 덕트재료의 열전도율이라고 했어야

    하며 단위는 W/m.K로 주어졌어야 하는 것입니다. 

    그리고 질문하신대로 K를 q2에 적용하여 문제를 풀려면 덕트의 두께 및 뒷면의 온도가 주어져야 하는데

    둘 다 주어지지 않았습니다.

    따라서 교재의 풀이처럼 K는 q에 적용하는 것이 맞다고 판단됩니다.

    그리고 만약 덕트재료의 열전도율이면 기호는 λ로 표현되어야 합니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 바쁘신 중에도 친절히 답해 주셔서 정말 감사합니다. 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?