[냉난방장치] 08년 3회 3번
안녕하세요 선생님. 08년 3회 3번 문제에 대해 오타가 있어서 알려드리려고 글 올립니다.
별건 아닌데, 주어진 [냉•온수코일 전열계수] 표에서 풍속이 1.5m/s → 2.0 → 2.5 → 3.0 이렇게 가야 하는데, 1.5m/s가 아니라 풍속 15m/s라고 적혀있습니다.
2025년 기준 정오표에는 없던데, 아마 2026년 기준 정오표에도 없을 것 같습니다. 가능하다면 수정 부탁드립니다.
그리고 질문이 하나 있는데, (7)에서 말하는 전열 계수 K의 단위가 [W/m^2*K*R] 이던데, 이때의 R이 Row를 말하는 것으로 알고 있는데요, 이 Row가 아래 사진에서 빨간색 선 각각을 의미하는게 맞나요?

0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
오타에 대하여 사과드립니다.
26년도 정오표에 올리도록 하겠습니다.
전열 계수 K의 단위 [W/m^2*K*R] 에서 R은 Row를 말하는 것이 맞습니다.
그리고 이 Row가 사진에서 빨간색 선 각각을 의미하는 것도 맞습니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.