[냉동공학] 08년 2회 6번 문제 질문 (흡수식 냉동장치)

안녕하세요 선생님. 08년 2회 6번에 나온 흡수식 냉동장치에 대해 질문이 있습니다.

 

(3) 1냉동톤당의 냉매 순환량(kg/h)을 구할 때, 

여기서 “1냉동톤당”이라는 표현을 보고 이게 증발기를 거치는 냉매의 순환량 Gv임을 알아챌 수 있어야 하나요? 

1냉동톤이라는게 곧 냉동능력의 단위이고, 이 냉동능력은 증발기가 만들어내는 것이니, 결과적으로 증발기를 거치는 냉매의 순환량을 묻는 것이라고 생각했는데, 이렇게 알고 있으면 되나요?

사실.. (2) 응축기, 흡수기 열량을 구하는 과정에서 Gv를 구하게 되긴 합니다만… 그래도 질문 드려봅니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    증발기에서 증발한 수중기(냉매)량 Gv 가 냉매순환량 맞습니다.

    1냉동톤은 3.86kW이므로 교재의 풀이처럼 구하게 된 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0