25년 1회 8번과 25년 2회 6번의 냉매량선택 차이


사진 상에 파란색으로 네모를 친 부분이 왜 차이가 나는지 이해가 안됩니다
결국 사용하는 건 냉동능력=냉매량*냉동효과인데, 왜 2회 6번은 총냉매량을 사용하고 1회 8번은 저단측냉매량을 사용하나요? 두 문제에서 제시한 냉동능력에 무슨 차이가 있길래 사용하는 냉매량이 달라지나요?
0


사진 상에 파란색으로 네모를 친 부분이 왜 차이가 나는지 이해가 안됩니다
결국 사용하는 건 냉동능력=냉매량*냉동효과인데, 왜 2회 6번은 총냉매량을 사용하고 1회 8번은 저단측냉매량을 사용하나요? 두 문제에서 제시한 냉동능력에 무슨 차이가 있길래 사용하는 냉매량이 달라지나요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
풀이의 식을 보시면 두 문제 모두 냉동능력 = 저단측냉매량 X 증발기 엔탈피차 입니다.
즉, 25년2회6번도 Qe = GL x (h1-h8) 입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.